女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-22
查看dmh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-24 08:34
我們在使用,開關電源,變頻器,伺服時為了防止對PLC的干擾,會使用到隔離變壓器或濾波器進行處理。
1;我目前在的公司使用隔離變壓器進行抗干擾處理。使用的方法是使用150VA  200入/200出的隔離變壓器
把控制電源中的PLC電源與其他電源(動力電源,加熱電源,開關電源,其他繼電器控制電源)隔開,
請問這樣做合不合理。
2;就此事我和其他朋友也進行了一些討論,他們有使用隔離變壓器或濾波器進行抗干擾處理,但有使用在
主干擾源(變頻器,伺服)上端,把主干擾源和電源隔開,此法案對我來說成本有點高,因為我司使用的變頻器
伺服有點多,根據機型不同少則5~10臺,多則10~100臺。對于我來說不合適。
3;還有有的朋友是用濾波器進行處理,這兩種法案有沒有都做過的朋友,您覺得哪一種更好,請提出您寶貴的建議。
4;我們在使用PLC的時候,由于負載多,就會使用開關電源供電,那么大家把開關電源和PLC是一起放在隔離變壓器和濾波器
下端,還是PLC放在隔離變壓器和濾波器下端,開關電源分開放。
請家園朋友和各位前輩多提寶貴意見,謝謝。
[ 此帖被dmh在2012-12-24 09:11重新編輯 ]
不斷向前
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-24 19:09
只要控制電源和主電源隔離最方便和便宜,還有的就是主電源和控制電源要分開線槽走線就可以避免許多干擾的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dmh)
  • 變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
    全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
    QQ:84818626
    電話:18923140420