我們在使用,開關電源,變頻器,伺服時為了防止對PLC的干擾,會使用到隔離變壓器或濾波器進行處理。 1;我目前在的公司使用隔離變壓器進行抗干擾處理。使用的方法是使用150VA 200入/200出的隔離變壓器 把控制電源中的PLC電源與其他電源(動力電源,加熱電源,開關電源,其他繼電器控制電源)隔開, 請問這樣做合不合理。 2;就此事我和其他朋友也進行了一些討論,他們有使用隔離變壓器或濾波器進行抗干擾處理,但有使用在 主干擾源(變頻器,伺服)上端,把主干擾源和電源隔開,此法案對我來說成本有點高,因為我司使用的變頻器 伺服有點多,根據機型不同少則5~10臺,多則10~100臺。對于我來說不合適。 3;還有有的朋友是用濾波器進行處理,這兩種法案有沒有都做過的朋友,您覺得哪一種更好,請提出您寶貴的建議。 4;我們在使用PLC的時候,由于負載多,就會使用開關電源供電,那么大家把開關電源和PLC是一起放在隔離變壓器和濾波器 下端,還是PLC放在隔離變壓器和濾波器下端,開關電源分開放。 請家園朋友和各位前輩多提寶貴意見,謝謝。 [ 此帖被dmh在2012-12-24 09:11重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
只要控制電源和主電源隔離最方便和便宜,還有的就是主電源和控制電源要分開線槽走線就可以避免許多干擾的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
|
謝謝rockyhuo的賜教。希望大家不吝賜教。 |
|
---|---|---|
|
zhangli019
級別: 工控俠客
|
我的想法是控制變壓器給PLC,AC -DC供電,在PLC前面加濾波器,驅動器直接從主回路獲取電源 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
現實記
級別: 探索解密
|
用24VDC電源PLC,變頻器前加濾波器,后加電抗器,一般情況下不會有干擾的了,, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
隔離變壓器出端接PLC的電源,接24V開關電源的電源。還有很多的AD、DA模塊等用雙絞線。溫度等測量不要用模擬量做,用溫控表通訊做(這個至今還沒有碰到干擾),還有電柜安裝板用鍍鋅板或鐵板,不要用絕緣板做。 |
---|---|