樓主  發表于: 2012-12-25 22:43

各位老師,請教一下圖中的程序如果00000得電然后計時器小于4000時輸出25507然后01000得電。此時下面的兩個25507也應該是得電的吧,那么01001和01002不是就直接得電輸出了嗎?????那比較指令小于3000和小于2000的延時還有用嗎?????請老師們指點
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1848 個
工控威望: 4496 點
下載積分: 7594 分
在線時間: 1351(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-24
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-26 01:43
25507是一個標志位。因PLC掃描不是同時的原故,放到不同的指令后面都可能有不同的狀態
樓主留言:
謝謝斑竹,終于明白了