女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
huayi123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 164 點
下載積分: 698 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-07-29
最后登錄: 2015-06-19
查看huayi123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-09 20:09
110KW電機負載大時三角形,空載時星形運轉,每10分鐘轉換一次,高手指點一下可以嗎?
wang324521
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 496 點
下載積分: 6225 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2024-10-17
查看wang324521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-10 10:12
這樣大的電機頻煩轉換可以嗎?
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-10 10:17
直接用變頻器吧!頻繁切換不實際。
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-12-21
查看rgbfii的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-10 11:04
建議用變頻器好些。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-10 11:25
星三角有個星形時間,切換有滯后,而且這么大電機如此頻繁切換也不好,還是用變頻器吧
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-10 11:39
可以的,只要是活車,最好在負荷變大前轉換,對電機,接觸器都好。不過不是你是起何作用,如果只是節能那就沒必要了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(huayi123)
    huayi123
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 38 個
    工控威望: 164 點
    下載積分: 698 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2011-07-29
    最后登錄: 2015-06-19
    查看huayi123的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-01-10 11:45
    變頻器價格太高,這樣做既節能又能降低成本,短時間試過可以長時間工作不知怎樣?高手指點一下。
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1402 個
    工控威望: 1508 點
    下載積分: 13268 分
    在線時間: 2207(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-12-23
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-01-10 12:12
    像你那樣頻繁的動作,電機的壽命不會長的。接觸器壽命也很短的
    shenyijin
    中級電工
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 571 個
    工控威望: 787 點
    下載積分: 1269 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2011-04-15
    最后登錄: 2014-12-20
    查看shenyijin的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-01-10 12:17
    建議軟啟動,現實
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3443 個
    工控威望: 20982 點
    下載積分: 28555 分
    在線時間: 1765(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2024-12-23
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-01-10 14:43
    同意8樓,用軟啟動器!
    自動化單機,生產線,項目編程調試!
    奮斗人生
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 584 個
    工控威望: 740 點
    下載積分: 10839 分
    在線時間: 67(小時)
    注冊時間: 2011-09-05
    最后登錄: 2024-06-06
    查看奮斗人生的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-01-10 14:51
    用變頻吧···········
    1054550600
    海納百川
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 329 個
    工控威望: 5537 點
    下載積分: 13499 分
    在線時間: 327(小時)
    注冊時間: 2011-07-09
    最后登錄: 2022-02-27
    查看1054550600的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-01-10 22:48
    引用
    引用樓主huayi123于2013-01-09 20:09發表的 110KW電機負載大時三角形,空載時星形運轉, :
    110KW電機負載大時三角形,空載時星形運轉,每10分鐘轉換一次,高手指點一下可以嗎?

    如果是這樣的話;用變頻器是最好的選擇;估計不到半年;變頻器成本收回了;
    真誠到永遠
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go