女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zh2022
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 165 點
下載積分: 469 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2015-11-16
查看zh2022的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-14 07:25
]要求:我的設備速度要和客戶的輸送帶同步,想在客戶輸送帶軸上安裝編碼器(600脈沖/轉),fx1s-14mt安裝模擬量模塊fx1n-1da,我的變頻器模擬量控制。

查資料可知模擬量數值范圍0-4000對應0-10v,編碼器最快100轉/分,求計算方法
yong1chun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 111 點
下載積分: 474 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-09-19
最后登錄: 2013-07-22
查看yong1chun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-14 22:45
編碼器的轉速已經確定了100轉了,對應著模擬量的數值為4000(12位)他兩個的比值被100除就可以了。關鍵問題的解決,PLC程序中編碼器的信號采集,通常為X0處為高速計數通道,你的頻率太低了(合計為1秒鐘才1個多脈沖或2個多)這就意味著精度低。