樓主  發表于: 2013-01-18 17:41
使用的三菱PLC:FX-1N:14個點;
今天編寫好所需要的程序。輸入PLC中時;出現{范圍設置的起始地不對,請輸入正確的范圍在執行。}程序總共才191步,輸入190。傳輸到一半時出現上面的情況。程序檢測沒有錯誤。
為了測試一下是否是程序問題,我就單獨寫了你個開關起動一個Y {|----X5--------(Y0)}  同樣的方法傳輸,傳到一半時出現一樣的情況。不知道怎么解決。以前都沒有遇到過,請各位指點下上面問題,如何 解決。小珠珠在此謝謝了。
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-12-29
最后登錄: 2019-05-03
查看gongling888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-18 22:39
我曾經遇到過,解決過程是:1、檢查編程連線;2、檢查PLC是否處于寫入狀態;3、刷新電腦的通訊端口。通常可以解決。請嘗試!
文名
埋頭苦學
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 5172 點
下載積分: 13147 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2011-08-02
最后登錄: 2024-10-09
查看文名的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-18 22:57
請檢查PLC參數設置,把PLC的讀上來,活著把PLC的參數設置成默認然后寫進去
菜鳥就是勇敢的小鳥 菜鳥終究會有一天變成老鳥 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失約,毋失信,顧此生,方坦然。
hx0752
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 137 點
下載積分: 2440 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2024-06-05
查看hx0752的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-20 00:08
1、檢查編程連線;2、檢查PLC是否處于寫入狀態;3、刷新電腦的通訊端口。
369258741
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 139 點
下載積分: 610 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-12-24
最后登錄: 2013-01-28
查看369258741的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-23 13:48
學習了 謝謝
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 926 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-25 11:25
清除PLC內存
mnyy1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 175 點
下載積分: 525 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2013-01-16
最后登錄: 2024-05-23
查看mnyy1234的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-02-23 15:40
x學習學習