K1Y0,由 Y0~Y3組成,K1M0由M0~M3組成 ,K1M0=15,那么意味著M0~M3均被置1.
由于PLC的掃描又上到下,從左到右,因此,出現雙線圈時,以最后狀態(tài)為準。
程序的第0步,執(zhí)行Mov后,K1Y0=15,這毫無疑問,也就是Y0~Y3均為1.
程序的第6步,由于M4沒有閉合,因此Y0的值為0,此時,K1Y0的值已經變為?#1110,也就是14.
程序的第12步,由于能流接通條件未成立,因此Y3的值為0,此時K1Y0的值為2#0110,二進制的110不就是10進制的6么。
至于顯示值,系統(tǒng)為了保持數據的一致性,顯示為最終結果值。
Good Luck~