122333sxc
級別: 探索解密
|
我單位使用的三菱飼飼服電機在使用中,進入了很多冷卻油。編碼器上全是油導致亂報警無法使用,經過用酒精拆洗后再裝回去就根本無法使用了,電機剛啟動就報過載。我只聽說編碼器是不能動的,但不動有無法清洗干凈。請教大俠怎辦? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
重新校正初始位置和相序了。這個需要一定的技術要求了。 |
|
---|---|---|
|
122333sxc
級別: 探索解密
|