女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zouxin506
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 179 點
下載積分: 1289 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-05-13
查看zouxin506的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-19 12:03
最近做一臺設備,溫控表與變頻器控制,溫度高電機轉的快,溫度低變頻器轉的慢
溫控變輸出4-20ma  變頻器選三菱FR-S500。
線接好后
參數pr.79=2   pr.62=4  
1:就可以運行嗎?
2:這款變頻器的PID怎么調,都是那些參數?
3:反向控制怎么調(溫度高電機轉的慢,溫度低電機轉動快)
謝謝各位老師,大俠們留下寶貴意見、看法!
謝謝
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-19 23:18
須注意程序 pr79控制模式 pr 62 AU點設定後須將端子短接 還有pr  904~907程序 須設定即可