女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

cyp8612971
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 577 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-06-27
查看cyp8612971的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-24 19:01


如圖,西門子400PLC,用的DP和馬頭的擰緊機通訊,順序是14-13-40-12-20-11-8-7-10-9;
現在出現的問題是,在線監視硬件配置,40號站(包括40號站)通訊不上,我把12號站的DP接頭從擰緊機上取下來(接頭線不動,撥碼在OFF,即終端電阻不接入)后,40號和12號通訊不上,其他正常,傳輸率我從9.6kbps到1.5Mbps都試過,但就是鏈接不上這兩臺單機,我檢查過單機的站號和硬件配置里面的站號是一致的
有沒有出現過類似問題的高手幫忙解釋下是什么問題
另外,這套系統里,我走了2根PROFIBUS網路,profibus1和profibus2中有同樣的站號,這個會不會有什么影響呢?

研究了一天了都沒調好,我是新手,麻煩解釋的稍微詳細點了,麻煩了,謝謝
補充下,之前使用時正常的,今天加了2個站,20和40,其他沒有改動,13、20、40是完全一樣的東西
qaz222
專業自動化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 175 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2012-10-25
最后登錄: 2022-02-19
查看qaz222的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-25 16:15
樓主是不是做發動機行業的?
SF燈有沒有亮呀?看看報警內容才清楚點。
承接電氣編程,非標設備開發維護
cyp8612971
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 577 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-06-27
查看cyp8612971的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-09 11:44
做輸送行業的 后來解決了 是因為廠家的擰緊機的一個參數調的不對 導致通訊不上