信號為液位繼電器的   常開觸點
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-08 21:11
液體是否有特殊要求?如防爆等。
一般用可以不隔離
bigluo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-08 21:20
輸入基本不用吧。
caoshuanggui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 476 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-12-02
最后登錄: 2020-08-07
查看caoshuanggui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-09 17:14
開關信號的話不用隔離
為民家電
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 154 點
下載積分: 10716 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-04-15
最后登錄: 2014-11-25
查看為民家電的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-10 12:34
本身液位有繼電器了,就不需要隔離了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-10 13:01
一般plc輸入、輸出都自己帶光電隔離(光藕),樓主如果擔心干擾等原因,加中繼也可以(這里指數字量信號,如果模擬量專門有信號隔離裝置)。大家都在講動力與信號線在敷設時需要分開,可能有些特殊情況,線路長且不容易分開時,這個也是一種“辦法”。