女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yzyuanxiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1490 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2023-10-04
查看yzyuanxiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-11 16:54
如果負載時加熱管20KW     需要帶漏電功能 ,  可是正泰漏電的只能做到400V        加熱管是三角型接法
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 324 點
下載積分: 2201 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2013-10-31
查看yangqingbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 08:32
用額定電壓380V的漏電斷路器即可。380V和415V是通用的。因為配電所考慮到工廠導電電纜的壓損。一般380V的電壓,實際在400V左右(電壓稍高於額定電壓時,在選取導線時就不用考慮壓損,只考慮額定電流即可,大大縮短導線橫截面積。其實跟高壓輸送電一個道理)。(個人觀點僅供參考)