樓主  發表于: 2013-04-24 16:48
如題,1臺三菱FX3U 系列PLC與多臺變頻器通訊,需要哪些硬件?如何設置?
3U里有和變頻器通訊的專用的指令的,感覺挺方便的。可以用上最好。
明天2279
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 474 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2013-12-10
查看明天2279的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 09:37
你用個FX3U-485-BD通訊塊,,將最遠的變頻器上的終端電阻開關設置在100歐姆一側,三菱F700變頻器參數設定,rs-485通信站號,通信速度,通信停止位長度,通信停止位長度,通信奇偶校驗的選擇,設定通信的等待時間,選擇rs-485通信的CR,CF。運行模式,通訊期待模式選擇,rs-485通信檢查的時間間隔,協議的選擇。三菱FX-3U通信指令有IVCK,IVDR,IVRD,IVWR,OVBWR
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-25 10:08
要看你跟什么變頻器通訊了啊,加一個485BD 或者ADP就可以了,具體根據距離來定,設置通訊參數,變頻器跟PLC要一致就行。3u帶了CRC校驗,通訊有RTU格式比較好。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
忠控科技
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 137 點
下載積分: 627 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-04-22
最后登錄: 2021-10-09
查看忠控科技的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-25 15:58
使用ADP 比較方便, 不用管CRC .讀回也不用再轉換.

但貴多了.
wow588
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 317 點
下載積分: 2837 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2012-02-11
最后登錄: 2024-11-29
查看wow588的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-25 20:50
通信手冊上有例子
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-11-16
查看litung的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-26 10:34
用adp有硬體上的限制,要小心。
一塊adp模組,只支援16臺通訊,而且重點是,它的站號只能抓到16。
自己小心留意。

祝好運。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(306965344@qq) 真誠感謝!
  • 下載積分:+3(ymmfa) 熱心助人!
  • 簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    
    T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
    hafatahaha
    臺達代理
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1336 個
    工控威望: 1334 點
    下載積分: 2535 分
    在線時間: 398(小時)
    注冊時間: 2012-09-26
    最后登錄: 2019-01-19
    查看hafatahaha的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-04-27 16:03
    3樓說不用關CRC,那發送的數據沒有CRC怎么能成功,有沒有例子。
    上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
    臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
    白發人生
    不求精,但求解
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 187 個
    工控威望: 350 點
    下載積分: 3450 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2011-11-14
    最后登錄: 2017-04-25
    查看白發人生的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-04-28 14:30
    引用
    引用第6樓litung于2013-04-26 10:34發表的  :
    用adp有硬體上的限制,要小心。
    一塊adp模組,只支援16臺通訊,而且重點是,它的站號只能抓到16。
    自己小心留意。

    祝好運。



    不是可以通訊32臺嗎
    求解   求精  工控工程、低壓電氣自動化控制服務
    ap0804303
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 50 個
    工控威望: 169 點
    下載積分: 2010 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2012-08-20
    最后登錄: 2023-02-28
    查看ap0804303的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-04-28 15:55
    真不好意思,俺不懂
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9680 個
    工控威望: 8578 點
    下載積分: 16737 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-04-29 08:16
    FX3U與多臺變頻通訊,有FX3U-485-BD就OK。
    具體編程看FX通信手冊:http://down.ymmfa.com/?id=170
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(天河刮大風)
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    litung
    臺灣-李同在
    級別: VIP會員
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 577 個
    工控威望: 3224 點
    下載積分: 14494 分
    在線時間: 405(小時)
    注冊時間: 2009-06-06
    最后登錄: 2024-11-16
    查看litung的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-04-29 09:01
    正確來說
    485通訊,可以支援到247臺左右,看使用的晶片。
    一般認知都是32臺。

    看你要通訊的設備是什麼協定
    用485-bd的話,站號比較沒有限制。
    用modbus專用的adp模組,那塊模組有限制,只有16臺,而且站號超過16就抓不到了。
    差異在485-bd要自己處理crc(這個不難);adp的話幫你處理好了。

    3u的專用指令應該只有支援三菱他們家的設備而己。
    別家的可能不適用,你要自己看手冊確認一下。