coolnetjun
級別: 略有小成
|
各位好,最近著手開始研究PLC和變頻器的連接問題了,但是自己覺得很茫然啊,不知道從哪里下手。 我想請教一下,PLC與變頻器連接都有幾種方式啊?比如,通過普通的輸入輸出模塊,AD模塊,還有通信模塊?我說的對嗎?我手上現在只有普通的輸入輸出模塊,我能實現對變頻器多級調速變頻控制嗎?如果能的話,那我PLC程序怎么編寫,接線怎么接?說得可能不夠專業,但是,自己要表述的意思,相信高手肯定能看懂,O(∩_∩)O謝謝。 備注:PLC型號:歐姆龍CJ1M CPU13,ID 231,OD 231,變頻器:富士FRN-1.5E1S-4C |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
程序沒有什么可以編的。 速度的調整是在變頻器中設定好的,利用E端子功能,設定好你要對應的頻率,4個端子可以組成16種頻率。 例如:0001 5Hz 0010 10Hz 0011 15Hz ...... 1111 50Hz 你要做的僅僅就是控制你的Do輸出來符合上述二進制編碼。 另外如果不是使用面板控制的話,還需要鏈接變頻器的運行節點并設定外部控制。 Good Luck~ |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
|
我截了富士變頻器E端子的設定,我想知道他那個SS1,SS2,SS4,SS8是怎么調出來的,或者說我E01,E02,E03,E04具體該怎么設置,拜托了 |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
|
描述:FUJI變頻器-功能代碼E
圖片:
描述:FUJI變頻器-功能分配和數據設定
圖片: FUJI變頻器說明書截圖 |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
以下是我編寫的程序和變頻器接線圖,現在啟動之后,在變頻器面板上顯示有頻率輸出,但是,電機不運作(我接了電機),這是怎么回事啊? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
要么自己手動按面板啟動停止,要么設定為外部控制,在Rev,FRW端子上接線。 Good Luck~ |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
|
圖片:
今天終于把問題給搞定了,關鍵點在于把正轉or反轉端子與COM端短接!詳細見圖 |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
|
上圖中,PLC端子作用是什么?我是通過繼電器接點實現多段調速控制的,X1,X2,X3,X4端子接到了繼電器觸點上,COM端接到了繼電器接地端,沒有接PLC端子,它為什么也能運轉呢?這個比較疑惑。對了,變頻器手冊中“數字量輸入”切換開關在源側與漏測含義是什么?求解~~~ |
---|---|
|