1:HAKKO V710的觸摸屏報警怎么設置
:2:有個設備我把屏幕的程序導出來了但是找不到報警的設置啊
:3:還有就是我導出來的屏幕畫面上的字怎么沒有顯示啊,
:4:有一個新的HAKKO V710C的屏幕把老屏幕上的數據導出,然后導入到新的屏幕上,導入時顯示(屏幕數據沒有設置)請問要設置什么數據啊,
:5:導入到一半是又顯示(一些數據錯誤,ERROR:75(0:))
6:導入完成后顯示:檢測
(一些數據錯誤,ERROR:75(0:))

請幫忙解答一下,謝謝
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看zx1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-30 22:36
要與PLC連接才會正常顯示,這個屏編程有點麻煩
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-01 07:01
1、報警設置非常簡單,在信息中寫入報警后提示的信息,請注意,沒有地址鏈接。在緩沖區設定中設定采集類型為報警,然后指定地址以及前面寫的信息號。
2、在富士Pod中的報警使用非常靈活以及多變,可以在報警控件做,也可以使用圖形庫,總之,方法非常多。
3、如果屏是繁體的,那么在簡體系統上將出現字體無顯示或者亂碼的情況,可以在字體設定中進行修正。
4、如果項目中有使用SRAM的地方,需要首先利用屏中的菜單功能將屏的SRAM進行格式化。
5、Err75代表畫面數據與機型不同,在軟件中將你要下載的項目機型修正為你實際的機型。

Good Luck~
gzzkzj
交流學習,這樣不斷的充實自己與他人!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 3984 點
下載積分: 4002 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2012-04-01
最后登錄: 2016-03-21
查看gzzkzj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-01 21:14
學習了。。。。
努力成就夢想。。。。。。 技術支持   541846938
dahei
漫步人生路
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 2994 點
下載積分: 51886 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2024-12-22
查看dahei的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-02 22:56
    
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-03 03:14
謝謝,學習了
1:還有個問題我把屏幕的程序導出來用V-SFTV5打開,屏幕上的字沒有顯示,請問怎么設置?
2:我在信息欄中看到了全部的報警顯示文本,但是顯示文本前的代碼“如05377,05378..........怎么與PLC里的信號連起來,在那里可以修改或編輯,
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-03 05:34
引用
引用第5樓xizux于2013-05-03 03:14發表的  :
謝謝,學習了
1:還有個問題我把屏幕的程序導出來用V-SFTV5打開,屏幕上的字沒有顯示,請問怎么設置?
2:我在信息欄中看到了全部的報警顯示文本,但是顯示文本前的代碼“如05377,05378..........怎么與PLC里的信號連起來,在那里可以修改或編輯,


1、前面已經說過語言的問題了,或許你可以上傳項目文件,我幫你看一下。
2、在系統緩沖區設定中進行報警地址的鏈接。

Good Luck~
stream
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 249 點
下載積分: 856 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-09-13
最后登錄: 2024-12-21
查看stream的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-06 10:34
1.HAAKO觸屏報警設置與其它類型的相似,你與PLC連接后,希望PLC程序中哪個報警點顯示,你在
觸屏就設置哪個(例如: 程序中Y0,在觸屏中直接寫上就可以了 Y0電機過載),我不清楚你所說的
是關于什么方面的報警?

2.HAALO的觸屏是可以設置的,如果沒有顯示是因為你新的觸屏沒有設置好,老的程序超出了新的程序所設置的范圍

雖然一直在用這個觸屏,但碰到的問題并不是很多,也許我所說的幫不了你什么,一起討論
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-06 14:29
請幫忙看一下這個程序的報警,和調程序的功能是怎么實現的,這個程序是日本人編寫的,大家可以下載看看,研究一下。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-05-06 15:52
引用
引用第8樓xizux于2013-05-06 14:29發表的  :
請幫忙看一下這個程序的報警,和調程序的功能是怎么實現的,這個程序是日本人編寫的,大家可以下載看看,研究一下。


報警通過宏以及間接尋址來實現。

多語言通過使用圖形庫切換不同的圖片來實現。

Good Luck~
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-05-06 16:16
它的報警輸入信號與報警信息怎么對應的,(如:PLC的 X , M, D, Y, .....這些信號的輸入或輸出觸摸屏怎么顯示報警頁面和相關的信息。還有它的顯示頁面上的字怎么調有圖形庫的,
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-05-06 16:35
引用
引用第10樓xizux于2013-05-06 16:16發表的  :
它的報警輸入信號與報警信息怎么對應的,(如:PLC的 X , M, D, Y, .....這些信號的輸入或輸出觸摸屏怎么顯示報警頁面和相關的信息。還有它的顯示頁面上的字怎么調有圖形庫的,


圖形標記可以進行組態,通過地址賦予不同的值來調用不同編號的圖形,從而完成了語言的切換,這種方式的優點是不需要CF卡就可以切換,且與傳統不使用CF切換語言的方式的優點在于不需要刷新屏幕。缺點在于組態者的工作量太大。




至于報警,只能舉出其中的部分說明,因為完全去看會非常浪費時間,通過下圖來告訴你其報警是如何完成的。
其通過在信息中組態需要顯示的報警信息,通過控制信息的控制地址$u11520與$u11521中的值不同來顯示不同的報警地址,沒有外部地址的對應內部地址。
  

通過對內部地址&u20判斷來調用對應的間接尋址,讀取對應的報警號(其實就是對應的地址編號而已)

然后通過循環宏,來不斷的將外部地址值賦予$u20,從而完成整個報警過程。

這種報警的缺點在于由于沒有組態系統緩沖區,因此無法進行歷史查詢,嚴格意義來說,其知識一個錯誤的提示信息,并不能算報警。
  


Good Luck~
  • «