歐姆龍PLC控制 松下A5交流伺服電機,驅動器參數默認,Pr0.08默認為10000。

用PLC發送10000脈沖電機轉了兩圈……實際轉速是理論計算值的兩倍,怎樣調整啊,


求指教。謝謝了  
gxc0415
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 218 點
下載積分: 599 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2024-12-20
查看gxc0415的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-28 17:18
電子齒輪比 減小一倍 是原來的0.5倍
gxc0415
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 218 點
下載積分: 599 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2024-12-20
查看gxc0415的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-28 17:22
008=0  009=0 010=5000