yangming0303
級別: 家園常客
|
各位大神,PLC梯形圖急停按鈕為什么要用常開點,而外部接線用常閉點,請各位高手指點下,越詳細越好,謝謝。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
|
最好把急停開關部分的梯形圖發上來。 |
|
---|---|---|
|
jzzjzq
級別: 略有小成
|
外部用常開的話,如果線斷了,需要急停時就沒有效果了,因為斷線就沒有輸入。 所以外部用常閉,線斷掉就相當于輸入了急停,可以保證安全 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yuchai001
級別: 略有小成
|
我覺得是這樣:程序運行后,讀各個開關量狀態,外部接線常閉,程序內常開點導通(閉合),設備正常工作,當急停被按下或斷線,設備會急停,這是為保護設備考慮 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
這個不需要解釋,只要你從安全的角度去考慮一下你就知道為什么了! |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
同意四樓。因為這和馬達的硬極限位置sensor一樣。時刻有信號反饋的。你拔了它。或者它壞了。機器就報警了。這才是它的作用。搞得復雜點的急停開關。一個開關還接了兩個信號的。 |
|
---|---|---|
|
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
|
2樓說的是對的 |
|
---|---|---|
|
liwenbin
自學PLC 同僚指點哦
級別: 略有小成
|
考慮到使用者的安全 為什么用常閉 你自己多多思考一下 安全 安全 安全!!! 如果沒有安全保障 我還要機器做什么????? |
---|---|
|