arrow0725
級別: 探索解密
|
三菱PLC FX1N-48MR 單獨使用時,無任何聲音,當此PLC通過通訊線與文本顯示器連接時 起初也沒聲音 我在文本顯示器里有個操作設置,當輸入D3 = 888時,PLC就開始出現持續的鐘擺的聲音 而后不管我怎么搞,只要PLC與文本顯示器通過通訊線相連接,該PLC就持續的出現鐘擺的聲音 拔掉通訊線,PLC恢復無聲的正常狀態。 請問,這是咋回事? |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
48MR 是繼電器輸出型,看看是否有輸出點的繼電器在反復吸放 |
|
---|---|---|
|
arrow0725
級別: 探索解密
|
我是外行,請教一下,什么叫反復吸放? 如我前面所說,我是在文本顯示器里輸入了一個D3 = 888 后才不斷出聲音的 在PLC程序里 我又有一個判斷的代碼 [= D3 888 ] ----[RST D3] 會不會就是這個原因? 因為我調試了一下,刪掉 這行代碼,就沒有響聲了 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
plc有鐘擺的聲音,實際就是你所使用的plc是繼電器輸出型。程序上不經意地寫上了一段脈沖指令,比如秒脈沖,就是0.5秒合后0.5秒斷,這樣反復進行著。還是查查與D3有關的程序。 |
---|---|
|
arrow0725
級別: 探索解密
|
我找了好幾天,愣是沒找到原因 因為我只有兩個地方用了D3 另外我請問一下,這種鐘擺的聲音,如果持續運行,對設備有影響嗎?我試了一下,對程序是沒有影響的。 設備連續跑了一天,目前也沒影響。 |
---|---|
|
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
|
把程序放上來看看吧..... |
|
---|---|---|
|
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
|
檢查一下程序啦 |
|
---|---|---|
|