xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
|
我用的是三菱FX1N-60MT-001程序控制伺服電機驅動器,正在設備上使用,我還想用這個程序在另外一臺機上來控制一套步進電機驅動器,請問這樣程序要改動嗎,有高手說一下多謝 |
---|---|
|
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
|
PLC程序中,發脈沖的指令是共通的。還有其他的運算指令要與你的電機驅動器配置、參數的設置、系統的脈沖當量等息息相關的。不能直接調用。伺服系統有電子齒輪比,而步進系統有細分數設置。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hnd123
級別: 探索解密
|
帶步進建議用PLSR指令,但是,實在不行,也可以用定位指令控制。只需要把加減速時間設置大一點就可以了。但是丟脈沖可能會多一點。如果精度達到要求還是可以的。至于其它參數也對應修改一下。步進的速度最好不要超過10K。 |
---|---|
|
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
|
我現在有點糾結啊:用一臺S7200 控制伺服,按照脈沖當量設置好點子齒輪比的話,速度達不到電機的額定轉速 |
---|---|
|