48樓  發表于: 2012-03-29 19:07
不要求速度的情況下,接近開關和PLC中間加一個24V的繼電器,如果困難就換一個正品的PLC吧,4.0KW的電機線對PLC的影響不是太大,何況只有3米,我們廠的250KW電機負荷線同PLC的控制線一起鋪設150米,什么問題都沒有,還是PLC的質量問題
西楚大霸
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 252 點
下載積分: 409 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2023-08-14
查看西楚大霸的 主題 / 回貼
49樓  發表于: 2012-03-29 20:24
最好是分開。
lirt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 173 點
下載積分: 1284 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-02-01
最后登錄: 2021-12-10
查看lirt的 主題 / 回貼
50樓  發表于: 2012-03-29 23:14
PLC的輸入點不是有光耦隔離的嗎?輸入點被外電擊穿了輸入指示燈應該不亮了才對阿。
zhouzikan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 235 點
下載積分: 5065 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2024-09-15
查看zhouzikan的 主題 / 回貼
51樓  發表于: 2012-03-30 08:52
我曾發現兩種不同牌子的接入plc后,當開關動作后,測輸入點的電壓只有十六伏,偏偏程控器也老了點,結果信號偶爾會丟,換了一只別的牌子的,ok。把換下的裝新的plc上,也
ok.
f222332
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 142 點
下載積分: 519 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-02-07
最后登錄: 2012-10-20
查看f222332的 主題 / 回貼
52樓  發表于: 2012-03-30 15:46
質量問題
happyzq008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 348 點
下載積分: 27574 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2024-11-07
查看happyzq008的 主題 / 回貼
53樓  發表于: 2012-03-30 16:05
有的時候一起走的沒辦法的,只能做好穿管防護了
zxh5655
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 299 點
下載積分: 5865 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-08-17
最后登錄: 2022-09-16
查看zxh5655的 主題 / 回貼
54樓  發表于: 2012-03-30 16:52
質量問題,電機線產生的電磁感應會對信號線產生干擾會出現誤動作。
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 751 點
下載積分: 520 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-12-23
查看hsl200的 主題 / 回貼
55樓  發表于: 2012-04-08 09:02
1、理論上講  是不能把動力和信號線走在一起的 。即使不可避免 那信號線走動力線上方;
2、個人覺得 完全可以走在一起,因為屏蔽線的屏蔽頭接地效果很差 并非我們想想的那樣。而且很多公司的接地等于接零;
3、至于具體怎么走線,哥一直認為:“現場施工 誰負責 誰說了算”;
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
李想
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
56樓  發表于: 2012-04-08 17:07
按要求是不能和動力線一起走,就數一起走,也不至于有你那么嚴重,用屏蔽線也可以