樓主  發表于: 2013-08-10 22:53
臺達SX2PLC,帶有一個485口,想知道能不能與變頻機和觸摸屏同時通信呢????
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-12 09:31
如果用屏與PLC及變頻器組網的話,PLC只能當從站,所以不能用MODBUS的相關指令,只能寫一段設定通訊格式的程序就好。
在屏上面選擇PLC類型為Delta Controller ASCII或Delta Controller RTU
然后就可以在屏上對變頻器及PLC進行編程了。
對變頻器的編程就像PLC一樣,直接調用變頻的參數地址就行,如修改01-09這個參數,只要在屏上的地址選擇:INVERTER-109這個地址就行。修改01-10參數,地址為INVERTER-10A