臺達SX2PLC,帶有一個485口,想知道能不能與變頻機和觸摸屏同時通信呢????
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-11 05:55
可以,485是可以組網的。
樓主留言:
愿聞其詳
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-22
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-11 08:05
一般不可以,除非plc做MODBUS從站,屏做主站。因為485只能有一個主站。
屏設置為施耐德modbus主站驅動,plc設置或要編一段從站程序,變頻器一般是支持modbus協議的。這樣做太煩鎖j,不如再加一個通汛口。
樓主留言:
屏做主站的怎么設置啊?屏還能通過PLC寫參數給變頻機嗎?
[ 此帖被yuaiwu在2013-08-11 18:25重新編輯 ]
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-11 09:33
可以,485是可以組網的,用MODBUS做就可以了
樓主留言:
怎么組網啊
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
聯系 13929989382 賀涵琛
裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 285 點
下載積分: 3710 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-12-10
查看裔風狂舞的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-11 15:37
描述:圖1
圖片:
描述:圖2
圖片:
程序是圖1時,屏能通信上,加了圖2上那一句后,就通信不上了
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64448 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-11 18:09
可以,變頻器485通訊
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-12 09:31
如果用屏與PLC及變頻器組網的話,PLC只能當從站,所以不能用MODBUS的相關指令,只能寫一段設定通訊格式的程序就好。
在屏上面選擇PLC類型為Delta Controller ASCII或Delta Controller RTU
然后就可以在屏上對變頻器及PLC進行編程了。
對變頻器的編程就像PLC一樣,直接調用變頻的參數地址就行,如修改01-09這個參數,只要在屏上的地址選擇:INVERTER-109這個地址就行。修改01-10參數,地址為INVERTER-10A
dream2012
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2020-06-26
查看dream2012的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-08-13 16:25
不妨將屏幕獨立出來
屏幕一邊跟變頻器通訊,另一頭跟PLC用PLC的485口通訊
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 334 點
下載積分: 718 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2020-08-26
查看manjialin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-08-13 17:04
樓上的方法正確,如果PLC需要知道變頻器的數據,可以使用腳本。
飄揚の孤月
學習工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 2570 點
下載積分: 13590 分
在線時間: 357(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2024-10-29
查看飄揚の孤月的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-08-13 17:18
路過,學習下
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-08-14 08:16
學習了,謝謝
wuhanhaitai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 137 點
下載積分: 545 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-08-12
最后登錄: 2013-10-09
查看wuhanhaitai的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-08-14 11:44
可以,485是可以組網,屏的每個參數地址重定義,運行時會影響速度。最好是屏用232,變頻器用485。