女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

軍達電氣
承接非標自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 778 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2013-07-25
最后登錄: 2019-06-07
查看軍達電氣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-12 22:19
圖片:
正常情況(X1 同步標志)應該是接通的,那它為什么沒有接通呢?如果我把同步標志觸點(X1)刪掉后啟動的話,定位模塊的4個軸都同時報警呀,請問是那里影響造成的故障呢。謝謝!
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 1907 點
下載積分: 10686 分
在線時間: 904(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-12-23
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-13 10:35
不要那么寫,把X1換成 busy  xc就好了  驅動回原點命令給個上升沿信號就好了不要  set
軍達電氣
承接非標自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 778 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2013-07-25
最后登錄: 2019-06-07
查看軍達電氣的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-14 10:34
你好!
      上面的程序是資料中的原程序呀,如果把X1換成別的觸點或者不要的話,啟動回原點操作時四軸都同時報警呀?我試過了吧,還有別的辦法能解決嗎?謝謝!
fengzhiwen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 138 點
下載積分: 514 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-10-28
查看fengzhiwen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-24 11:04
是不是你的U0寫錯了?應該是   "U0”  這樣子的吧。。。。