女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

li10142121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 743 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-09-07
查看li10142121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-21 08:04
三菱7.5kw變頻器拖動5臺1.1kw電機,每臺電機用一個4—6A西門子斷路器控制,但還是不定時會有一個斷路器跳閘,也不是固定的那一個斷路器跳。 跳閘以后直接合閘電機又能正常運轉,這是什么原因啊,   急求各位大蝦們 。 共同研究研究
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:32重新編輯 ]
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-21
查看youzida_121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-22 22:40
[quote]引用第15樓chenpingyg于2013-08-21 22:50發表的  :
本身變頻器的出線端就不應該有斷路器或空開之類的,
[/quo
這只是理論而已吧?我見過的變頻啟動工頻運行的變頻器,實際接線是變頻器輸出端都接有接觸器切換的。