女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
li10142121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 743 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-09-07
查看li10142121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-21 08:04
三菱7.5kw變頻器拖動5臺1.1kw電機,每臺電機用一個4—6A西門子斷路器控制,但還是不定時會有一個斷路器跳閘,也不是固定的那一個斷路器跳。 跳閘以后直接合閘電機又能正常運轉,這是什么原因啊,   急求各位大蝦們 。 共同研究研究
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:32重新編輯 ]
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 08:25
材料方面,你用的斷路器可能有質量問題,容量沒標稱的那么大,電路方面可能是電機啟動的時候過電流瞬間給沖跳的
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-21 08:54
是不是諧波問題啊。一拖五真沒用過。
大家好才是真的好
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-21 10:05
我也經常碰到變頻器,軟起動器的空開無故跳閘。有時是起動時跳,有時是停止時跳。穩定運行中跳的很小。
我認為可能是諧波影響。
吉圓電氣 QQ751673698
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-21 10:57
變頻器是恒轉矩的吧?如果運行頻率較低,電機工作電流較大。你改一下變頻器載波頻率試試。按小功率電機設定載波。
xl_x123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 144 點
下載積分: 658 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2016-08-24
查看xl_x123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-21 13:29
引用
引用第4樓thcgw于2013-08-21 10:57發表的  :
變頻器是恒轉矩的吧?如果運行頻率較低,電機工作電流較大。你改一下變頻器載波頻率試試。按小功率電機設定載波。

有道理
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16949 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2024-08-09
查看prince188的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-21 13:36
斷路器電流可調把調到最大6A,你可能調到4A了,不行就換10A斷路器試試吧。
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16949 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2024-08-09
查看prince188的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-08-21 13:38
不應該一個變頻器同時拖動5臺電機這樣不合理,可以變頻起動后用接觸器切換到工頻控制。
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-08-21 15:50
諧波影響。
li10142121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 743 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-09-07
查看li10142121的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-08-21 16:35
引用
引用第5樓xl_x123于2013-08-21 13:29發表的  :

有道理

工作電流不大,是恒定的,電機是常轉的
li10142121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 743 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-09-07
查看li10142121的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-08-21 16:37
引用
引用第8樓武杰于2013-08-21 15:50發表的  :
諧波影響。

諧波影響   如何去除諧波,用濾波器?
曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-08-21 20:37
我到過許多地方。人們都很能少用一拖五。如果要用斷路器最少要10A
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go