樓主  發表于: 2013-08-26 16:07
我有一臺4KW的電機,7.6A的額定電流。在電柜里有斷路器和熱繼電器進行保護。
突然有這么的一天,電機一上電斷路器馬上跳了(跳閘的時候斷路器內部有光亮),熱繼電器沒有動作。試了幾次都是這樣。
測量情況:電機絕緣>100M歐姆,相間電阻為3歐姆。
請問各位大蝦》》》問題出在哪里?怎么檢測?
我已經將電機拆開。線圈已經燒黑了。為什么檢測不出來呢???
評價一下。。。。。
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14080 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-23
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-26 16:19
空開和熱繼電器是否匹配,可能匝間短路
liuwanhong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 218 點
下載積分: 588 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2019-02-22
查看liuwanhong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-26 16:26
熱繼電器整定值不匹配,所以熱過載不起保護。
重慶自動化設計18716380185 群:328649838
云舒云卷
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 250 點
下載積分: 1746 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-08-09
最后登錄: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-26 16:27
我遇到過相似的,是接觸器與熱繼電器問題,你選的應該有問題
云舒云卷
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 250 點
下載積分: 1746 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-08-09
最后登錄: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-26 16:28
還有就是你啟動的按鈕,接線可能把公共線接錯了,我上次就是的
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-26 16:43
相間電阻才有3歐
應該是相間短路了吧
可是是什么造成相間短路的呢,
這個就不懂了,還請樓下的高手指點指點
樓主留言:
相間短路??
怎樣算是相間短路。我懷疑也是相間短路。但是不知道怎么判斷。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-26 16:45
天太熱了。。。
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69389 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-08-26 17:25
相間短路了,重繞電機吧。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-08-26 17:47
熱繼電器保護都有個時間問題,
斷路器有速斷保護,所以有些時候,電機一上電斷路器馬上跳了,熱繼電器沒有動作。通常情況下可判斷電機已經燒毀。
電機燒毀有不同相間損壞,同相匝間損壞和對地絕緣損壞。
樓主留言:
是的 對于熱繼電器和斷路器的問題,我認同您的觀點。。
對于熱繼電器和斷路器的的選型。絕對沒有問題!!
你知道怎么算是相間短路嗎
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(137775420)
  • 吉圓電氣 QQ751673698
    hswangliqun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 233 個
    工控威望: 355 點
    下載積分: 2058 分
    在線時間: 307(小時)
    注冊時間: 2009-08-24
    最后登錄: 2024-12-22
    查看hswangliqun的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-08-26 21:57
    檢測出來壞的,一定是壞了;檢測出來好的,不一定是好的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(137775420)
    137775420
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 98 個
    工控威望: 195 點
    下載積分: 1041 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2010-09-24
    最后登錄: 2023-03-11
    查看137775420的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-08-27 09:02
    最終導致電機燒毀的原因是電機的轉子卡死。。
    但是有人知道怎么算是相間短路嗎???
    有什么檢測方法嗎??
    zmy450365
    超越夢想
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 785 個
    工控威望: 5312 點
    下載積分: 15628 分
    在線時間: 388(小時)
    注冊時間: 2011-12-21
    最后登錄: 2020-05-31
    查看zmy450365的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-08-27 09:22
    引用
    引用樓主137775420于2013-08-26 16:07發表的 我的電機燒了。。。。 :
    4KW的電機,普遍是8.8A的額定電流;相間的絕緣電阻越大越好;一般條件下500-1000k歐姆可以了;3歐姆屬于短路了;同樣道理;對地電阻越大越好;一般在300k歐姆可以了;這是實際得知的;當然最好無窮大最好;還有每一相線圈的電阻一般不能相差0.5歐姆;否則可能是匝間短路;僅供參考;
    樓主留言:
    謝謝。。我判斷相間短路