我用三菱FE3U內置高速計數器端子(c251)接了一個旋轉編碼器,位皮帶運輸機糾偏,頻率很低 ,數值在+3----  -3 之間 。45°為零點 ,剛開始運行正常 ,幾個小時后零點就發生偏移現象(例如45°變成了-2),一開始懷疑是編碼器問題,后來換了歐姆龍的編碼器也是如此,想不明白,請高手幫助。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-03 09:45
你用的是增量的吧。還是用絕對的要好。不知運輸機的皮帶可以在一個什么范圍內移動呢?
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-22
查看iujfang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-03 10:49
精度要求不高2cm內應該沒問題
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-03 12:10
如果是這樣的可以用一個氣壓開關控制一個氣缸就可以了。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-03 14:41
1、樓主說“幾小時,變成-2”,那樓主試試十幾小時或者幾十小時看看是不是這個值在變大,還是在某個范圍內徘徊。判斷是隨機性的精度誤差還是具有累積性的誤差。
2、根據1的結果分析具體原因,是機械造成的呢,還是電路干擾等其他原因
e_maner
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 104 點
下載積分: 464 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-05-16
最后登錄: 2015-10-14
查看e_maner的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-03 15:37
好東西  ,壞東西
e_maner
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 104 點
下載積分: 464 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-05-16
最后登錄: 2015-10-14
查看e_maner的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-03 15:38
笨,這也太簡單了吧  
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-03 15:42
干擾就2個字!我只說一次……
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-22
查看iujfang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-09-04 06:58
以前用的是氣缸。領導讓改了。是累積誤差
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-09-04 08:18
你現在可以這樣來做的。把編碼器移開一些。當碰到了編碼器的時候就動作。
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-09-04 08:28