無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
|
經常遇到各個小廠家因為變壓器偏小,線路長,線徑細造成的主電壓偏低的情況,有的甚至在電機啟動時形成的壓降能讓接觸器不能保持。嚴重影響接觸器使用壽命和工作效率。我試過用就地補償的方式來解決一些問題,情況不理想。各位師傅不知道有什么高招能解決或者緩解這個問題,這在實際 的工作中很有現實意義。 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
告訴你一個不安全的做法!!適合控制回路是220V電壓。 將控制回路的供電獨立出來,用單相穩壓器經過穩壓后再供回去。此方法其實就是將設備的控制回路電壓由穩壓器保證在正常范圍, |
|
---|---|---|
|
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
|
更換抽頭呀~~輸入端一般都有三組抽頭,你把它換到輸出高的一組上,不過挺危險的! |
---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
|
各位師傅,以上方法除了換變壓器之外(沒有條件更換)其他方法我基本都使用過,使用的結果是,如果用調壓器或者改變接觸器線圈電壓的方法只能改變接觸器的吸合狀況,不能改善主線用電器的使用情況,電機負載無法改善。改變變壓器分接開關調高檔位,有的適用有的仍然沒有改善(有些廠家,線路嚴重不規范,線徑過細,線路過長,負載過大超負荷嚴重)。至于使用電容器就地補償,可以好好探討一下。我試驗過幾次就地單電容補償,一般取就近負載功率的一半容量,但是效果不理想。前幾日,為一個15KW電機加載一個10千乏電容,仍然不能有效改善,甚至在萬用表測量下幾乎看不出電壓的穩定改善和電壓升高。就地使用多組電容,加裝電容柜的方法沒敢使用,這個在情況不明的情況下,代價有點高了。大家請繼續發表意見,希望有新的解決方法!!謝謝大家參與, |
|
---|---|---|
|
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
|
使用穩壓器對主回路穩壓,目前我使用一臺3百多KVA的穩壓器效果還可以。 |
|
---|---|---|
|
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
|
難道你的進線電纜不燙嗎?再放一條電纜把有些負荷分開吧! |
---|---|
|