lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
菜鳥剛接觸歐姆龍,不知道怎么來讀取模擬模塊的轉換值,手里有P202電源模塊+CJ1M-CPU13的CPU模塊+AD081-VA的8路模擬量輸入模塊,現在已經連接好了,手里有1.5V的直流干電池,打算接到模擬輸入端,用軟件監控一下看看轉換值是多少,順便測試一下AD081的好壞,看手冊半天也沒看明白怎么回事。有以下幾點問題,希望師傅們抽時間幫我解答一下,謝謝了。 1.我已經把端子下面的8個DIP開關設置到OFF狀態,也就是說設置的是電壓輸入模式,但是這個電壓輸入的量程在哪里設置呢,DIP撥到OFF是0-5V的量程呢,還是0-10V的量程呢,這個量程怎么設置,比如我想設置成0-5V的量程輸入,從哪里設置?設置好后,這個0-5V對應程序轉換的數字量是多少0-多少?我這個1.5v的電池接上后,程序轉換的數值,大約是多少就代表是正常的? 2.模塊上的MODE的操作模式有2個DIP開關,已經撥到OFF狀態,設定的普通模式,這樣沒問題吧? 3.模塊上面有2個旋鈕電位器,MACH,旋鈕我看是可以0-9直接調整的。這2個電位器是做什么用的? 4.程序我該怎么寫,才能讀出這8路模擬量轉換的實際數字值。例如:已經設置輸入量程是0-5V,我接受1.5v的話,轉換的數字值應該是多少? 麻煩師傅們百忙之中幫小弟解答一下,謝謝。或是幫我寫個小程序,傳上來,我傳進PLC試試,看看能讀出轉換的數字值來。 謝謝大家。 |
---|---|
|
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄
|
建立工程,建立I/O表,在I/O表里設置模擬量的參數,兩個旋鈕是設置單元號的,最好下載個模擬量手冊看一下,模擬量對應的地址和單元號有關,我也沒用過,只知道這么多 |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
1、量程設置在軟件中IO表與單元設置中設置單元號與量程。 2、這樣沒有問題。 3、這兩個撥碼開關用于設置單元號,需要與1中設置相同。 4、當你在1中設置完后,你就可以看到每個通道對應的CIO通道值,直接MOV就可以了。 Good Luck~ |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
師傅們,我的軟件是這樣設置的,對嗎?設置的是0-5V的量程,模塊的MAVH的那2個電位器也都撥到0上了,PLC也接上1.5V的電池了,為什么監控D20001和D20002里面沒有數據呢,這是怎么回事? |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
問題解決了,通道沒設置到Enable。謝謝大家,手冊上怎么沒有介紹軟件設置這方面的呢,感謝樓上的師傅。 |
---|---|
|