24樓  發表于: 2013-10-14 20:58
如果功率夠最好不并聯,選大功率的好點,如果并聯零符公用,24v各接負載最好。24V并聯后,就可用,怕其中一個壞了,另一個也過載了。
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1546 個
工控威望: 10487 點
下載積分: 10901 分
在線時間: 904(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2024-12-23
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2013-10-14 21:14
可以,建議加兩個二極管。你知道的!
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2013-10-15 10:21
有2套電源了,為什么一定要并聯用?
各接各的不就成了嗎?
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2013-10-15 11:57
可以的,但是會折壽的,而且兩個電源同時壞的可能性非常大,如果一個電源能用3年,簡單并聯后可能只能用2年
學無止境
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2013-10-15 13:03
這個還真沒試過,我遇到過這種情況,急的時候,沒辦法,就直接用變壓器加橋式整流,濾波,只要幾天配件就回來了。
cgsmhongbo
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 1267 點
下載積分: 22612 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2023-12-27
查看cgsmhongbo的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2013-10-16 08:12
可能會出問題,兩個開關電源應該是有自己的反饋,會進行相應的調節。
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2013-10-16 08:21
這個倒沒有試過,不過你有兩個電源最好把負載分開用.我想一個應該也夠用了~
hongweiymfa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 124 點
下載積分: 617 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2013-10-19
最后登錄: 2014-08-01
查看hongweiymfa的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2013-10-19 13:01
我用過兩電源串聯的,不試過并聯的,因為每個開關電源的輸出都有控制電路,取樣點是公共的,單各電源怎么區分是不是自己的電信號?
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 3516 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-10-01
最后登錄: 2024-03-15
查看kgao08885的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2013-10-19 14:29
31樓談到取樣點,說明懂點弱電,若直接并聯,取樣電壓是相等的,不分誰的信號,只是考慮到不同的開關電源,有可能在負載變化時,輸出電壓波動大小不一樣,但各自有電壓自調節功能,一般情況下,若開關電源功率遠低于負載所要求的功率時,電壓就會降低且開關電源失去穩壓功能,此時若有另一電源與其并聯分擔一部份負載電流,自然它的負荷輕了,電壓也就會回到正常的穩壓值,并聯使用時沒必要加電阻或二極管,各開關電源輸出端各接一個3-6A的空氣開關(視開關電源的負載電流而定,注意不可接保險管)。當然最好的辦法還是更換大功率的開關電源,且只用一個開關電源,因為特別是給自動化等設備供電,若對同時動作的電磁閥供電電源進行負載拆分時,有可能因為一個開關電源壞了,造成設備及人身安全。這一點大家都懂,不可忽視!