小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
威綸通的屏與臺達PLC連接運行,用了100多臺,還沒有燒壞過PLC,為什么與三菱的通訊連接容易燒壞PLC呢,值得反思! |
---|---|
|
slslj47
梅花香自苦寒來!!!
級別: 略有小成
|
通迅線是好的,前幾在編完程序還聯機試過,通迅都是正常的,可昨天就是燒了,搞不明 |
---|---|
|
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
|
從圖上看,有點像線據線中屏上的直流電源加到PLC的通信線上。 |
|
---|---|---|
|
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
|
我公司FX1N的和威綸屏通訊每年都有幾個燒通訊口,機器帶有高壓發生器,以前認為是高壓擊壞的現在看來是屏的問題。但奇怪更外幾臺不帶高壓的FX2N的一直沒出問題。 |
|
---|---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
這個也不能說明屏有問題,最近幾年我用威綸通屏和臺達,西門子,ls通訊都沒有燒壞過串口。 |
---|---|
|