女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-01 15:13
如題    小機器做了好幾天都正常    用的是FX1N-24MT     Y0   脈沖     Y2清零    Y4  方向信號    這幾天都沒有問題今天回原點就是不反轉  回原點時程序是先反轉40MM,Y4有沒有信號方都只有往一個方向轉是怎么回事    加急
[ 此帖被小徒弟在2013-11-13 16:18重新編輯 ]
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-01 15:45
有師傅遇到過沒有啊
隱形人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 151 點
下載積分: 473 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-10-04
最后登錄: 2020-11-22
查看隱形人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-01 15:57
找供應商問問呢。給你頂頂
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-01 16:09
打電話沒有人接啊
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-01 16:16
有沒有啊
隱形人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 151 點
下載積分: 473 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-10-04
最后登錄: 2020-11-22
查看隱形人的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-01 16:17
程序里反轉應該有條件的,看看反轉條件是什么,想想會不會是哪個條件不滿足。我不懂這個的,供參考
yuanhuanzhan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 176 點
下載積分: 540 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2012-12-12
最后登錄: 2024-12-25
查看yuanhuanzhan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-02 11:09
檢查下驅動器參數設置
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2042 點
下載積分: 11046 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-25
查看yerong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-11-02 12:38
先在線監控 plc y0 y1 動作是否正常
如正常 就看 伺服 CN1 脈沖方向信號線是否正常  
伺服參數是否有變更 特別是 脈沖方式 參數
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-11-02 13:05
因為前幾天都是好的,今天突然只有一個方向,應該檢查伺服方向輸入端子與公共端是否與plc輸出點斷開或短路。
awwwpa
西門子SMART,安川MP2300,歐姆龍觸摸屏,豐煒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 858 點
下載積分: 1760 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-25
查看awwwpa的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-11-02 21:42
確認下方向信號真到伺服里了嗎:
QQ106748835
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-11-13 16:18
用24V電源沒有串2.2K限流電阻,導致伺服方向信號端子限流電阻掛了  換了一個電阻好了    第一次用伺服   又出洋相了
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-11-27 09:45
高手吖
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
聯系 13929989382 賀涵琛