S7-300中,定時器的時間單位怎么設置,例如我想設置1-5天,將MD300設置為4(通過HMI設置),但不知道單位是秒、分鐘、小時、天,不知道單位在哪里設置?
[ 此帖被qvbwg在2013-11-06 21:35重新編輯 ]
zlm19861113
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 130 點
下載積分: 1569 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-11-01
最后登錄: 2020-05-16
查看zlm19861113的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-06 08:04
S5T#1H       小時
S5T#1M       分鐘
S5T#1S        秒
S5T#1MS     毫秒
應該是沒有天的單位
anchunsheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 171 點
下載積分: 880 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-08-18
查看anchunsheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-06 08:56
定時器塊底下有???那個就是單位,定時器單位跟定時器的號碼有關
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-06 11:49
讀取PLC系統時間。
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-08 16:57
換算,把計時器24小時記一次數,這樣就是一天,再用計數器來比較天數就可以了
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
qvbwg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 241 點
下載積分: 764 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2008-09-15
最后登錄: 2024-08-02
查看qvbwg的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-08 21:23
我想問的是怎么通過HMI設置時間,時間的單位在哪里設置比如分鐘,小時。
qing222lian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 251 點
下載積分: 3787 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-04-23
最后登錄: 2024-09-23
查看qing222lian的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-12 10:50
用T指令寫入累加器中