女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-26 20:30
三菱定位指令在程序中運用,如沒有伺服、步進驅動器的情況下如何用其它電子元氣器實物可以判定有脈沖輸出,最好有什么電子元氣器可以接上脈沖輸出點進行測試,求大俠幫忙
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-26 20:52
把脈沖輸出口接到PLC的高速輸入口,比如X0,X1,用高速計數器查看發出的脈沖數
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-21
查看wei0212007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-26 21:06
引用
引用第1樓andy_gao于2013-11-26 20:52發表的  :
把脈沖輸出口接到PLC的高速輸入口,比如X0,X1,用高速計數器查看發出的脈沖數

正解!
cxkuii
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 144 點
下載積分: 482 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-04-30
最后登錄: 2024-04-10
查看cxkuii的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-27 05:44
正解!