女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

857484856
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 122 點
下載積分: 579 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-10-06
最后登錄: 2013-12-09
查看857484856的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-01 15:09
PLC 的Y0 和Y1 都有輸出 但是電機沒有反應 伺服驅動線啊什么的 我檢查了一遍是對的 還有參數也改過了 在線監視 Y0 Y1有輸出但是就是電機沒反應
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 1225 點
下載積分: 8924 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2024-12-17
查看xierenjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-02 16:13
首先看看 是否雙線圈 直接寫個簡單程序 驅動輸出,若這個時候有輸出,檢查原來程序上下哪個部位也在同時輸出;硬件就如樓上幾位所說,伺服ON這個信號是否接通,可以軟件控制,亦可硬件控制,都是在伺服控制器線接頭做文章。還有就是電機是否有帶剎車。一般有輸出,伺服控制器除了伺服ON信號與電機剎車信號未打開,都是會轉動,與伺服控制器其他參數無關。
來而不往非禮也