女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-11 15:43
有一設備用威綸通人機差不一年了,現在設備進行改造里面的畫面從新做了,現在出現了一個問題內部時間不準了,該怎么辦?大俠們有沒有遇到過這種問題
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
聯系 13929989382 賀涵琛
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-11 15:50
是重新設定時間后不準還是一直不準?
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-11 16:19
引用
引用第1樓hexdho于2013-12-11 15:50發表的  :
是重新設定時間后不準還是一直不準?

沒有調時間,年月日也不準了
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!
聯系 13929989382 賀涵琛
枝幾
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 138 點
下載積分: 663 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2017-03-08
查看枝幾的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-11 19:53
在屏幕設置可重設的
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-12 11:03
進入系統重新設置時間和日期試試看。
zhuqiang1
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 702 點
下載積分: 642 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2015-09-05
查看zhuqiang1的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-13 09:53
是時間亂了還是時間會累積誤差。如果時間亂了開機時進入系統設置重新設置時間。如果是時間累積誤差的話可以用人機讀取PLC的時間,《以三菱PLC為例用TRD指令將實時時鐘讀到寄存器里面,然后在人機上根據需要用數值顯示元件顯示PLC寄存器的值就可以了》
plc回收中心
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1458 個
工控威望: 3200 點
下載積分: 1060 分
在線時間: 2942(小時)
注冊時間: 2012-02-18
最后登錄: 2017-10-12
查看plc回收中心的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-16 12:25
進入系統菜單,從設就行了
三菱PLC回收: Q00UCPU Q01UCPU Q02UCPU Q03UDCPU Q04/06/10/13/20/Q26UDHCPU UDEHCPU不限新舊 手機:13805814171   QQ:461015528  
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 312 點
下載積分: 854 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2019-05-10
查看三菱小初男的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-16 17:53
什么型號?
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 312 點
下載積分: 854 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2019-05-10
查看三菱小初男的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-16 17:57
如果是EB8000編程的,做一個數值顯示元件LW9008,看一下內部鋰電池的電壓,低于2.7就要更換了{ LW-9008 (32bit-float) : 電池電壓 (只支持 i 系列)}
xuemei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 124 點
下載積分: 600 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2015-07-06
查看xuemei的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-05-04 11:04
進入系統菜單,從設就行了
guiwaft
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2024-11-23
查看guiwaft的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-05-04 11:16
改成可以設置就行了嗎?顯示改成輸入。這也是一種辦法
水若寒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1694 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-04-29
最后登錄: 2015-06-05
查看水若寒的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-05-06 13:53
進入屏系統設置