女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

qiang2751290
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 892 點
下載積分: 463 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-11 16:08
各位關于S7-300存儲區,  例如M是代表位, MB是代表字節, MW是代表字,MD是代表雙字。  例如我把整數100經過mov傳送到MW10后,  會是怎么樣一個狀況。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-11 17:01
M代表位,三菱也可以用M代表位
MB代表字節,三菱可以用K2M來代表
MW代表字,三菱可以用K4M來代表
MD代表雙字,三菱可以用K8M來代表。

當三菱用K1M,K3M這種來表示的時候,西門子只有看的分了。

MOV 100 MW10在西門子300中會是這樣的表示:
L   100
T  MW10
而在三菱中會是:  MOV 100 K4M10

他們的意義是一樣的,唯一不同的是,三菱與西門子採用的存儲方式不同,即大尾與小尾的區別,在這個區別中,一個字的高低字節代表的意義會相反。

Good Luck~