女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

sdf752
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 129 點
下載積分: 543 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-12-12
最后登錄: 2014-09-06
查看sdf752的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-30 17:39
本人已經弄了兩天了就是通不上。
  我用omron的CQM1--CPU41的RS232口用自由口和6RA28連接。使用USS協議。OMRON數據格式1.8.1.E.波特率19.2K。發的數據是
020C.0100.--加控制數據和BCC校驗。 6RA28這邊是1號站。USS協議短電報,使用控制字。端子34.37.38.接上。A28這邊接口接的是
2.3.5. 對接 PLC的 2.3.9.。4.5短接。可是A28這邊沒有一點反應。plc的通信指示的是亮了的。真不知道怎么回事了。打電話給西門子     技術支持。他們也沒有解決。之后我換了一塊A1660的電子版還是不行。使用PLC的232口和觸摸屏連接正常。所以請大神們幫忙看下是怎么回事。