各位老師:
    我單位新購了奧邁切粒機一臺。控制啟動部分使用的11KW安川A1000變頻器。昨天出現了一個問題,就是用觸摸屏控制啟動停止時,只有輸入頻率顯示,但是輸出始終為0.機器在使用,以前控制很正常,昨天突然就是這樣子了。
我電話問服務熱線,他說輸出模塊壞了,很熱心的推薦了變頻器維修廠家。
今天我重新鼓搗,把啟動短接一下,就能啟動起來,且有輸出頻率。不知道是什么原因啊。干了半天,自己好了。不知道什么原因啊。
求高手指點。
   屏使用的是西門子觸屏,PLC是西門子300系列。控制0——10V,
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-01 16:14
通訊線路,PLC模擬量接觸的不好,你直接把變頻器的啟動短接了,能正常工作,就說明變頻器是好的,變頻器沒有所謂的輸出模塊,就是IGBT,電容之類的,西門子有模擬量輸出模塊
chengang8812
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 149 點
下載積分: 948 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-09-18
最后登錄: 2024-04-29
查看chengang8812的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-01 19:32
PLC沒有CPU模塊數字量輸出,所以沒有啟動命令,造成了變頻器不運轉,模擬量模塊沒有問題
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-01 20:27
感謝2位樓上的師傅!!!
原因我沒有找出來,現在又能正常開始工作了。我猜測是干擾造成的!!!