tonyszh
智慧人生
級別: 家園常客
|
編程線連接smart700ie的過程。。下面的是觸摸屏與電腦的連接,希望有助于以后的初學者遇到問題看看。 最下面紅色是我現在碰到的問題,解決不了。。。來無錫一定請客。呵呵 現在把我瞎貓碰個死耗子的過程直播一下,順便請大神們解釋問題 觸摸屏設置里改成第一個選項 傳送過程必須選擇Transfer狀態 這是軟件連接界面,ppi,9600 傳送--傳輸界面57600,com1 電腦端口,com1,57600.這為何與連接界面的9600不對應,只與傳輸對應? 明明用的USB-PPI,為何要選擇RS232-ppi 下面是傳輸過程,瞎貓碰個死耗子,成功了 還是請大神幫忙回答那兩個問題 1,為何那一個端口和兩個界面的波特率不一樣? 2.用的USB-PPI編程線,為何要選擇RS232-ppi? 順便送一個問題。哈哈 3,那個連接界面的 怎么知道站的地址是多少 ?難道是默認? 又來補充問幾個問幾個問題,臺式機,一個plc200,cp243-1,普通網線,s7-200軟件,實現電腦與這一個PLC的連接通訊下載程序?按照流程做了,前面百分之90都是對的,但最后換了網線來連接,就是不能通訊,下載程序?各種設置都修改了,還是不行,為嘛呢,在哪出錯了哦?真的是各種設置都改了 [ 此帖被tonyszh在2014-01-15 15:19重新編輯 ] |
---|---|
|
tonyszh
智慧人生
級別: 家園常客
|
smart700IE與電腦連接。USB-PPI,非原裝。怎么都通訊不上(無法建立連接),不知道具體都設置哪些方面,具體都設置哪些方面?具體(電腦的端口與波特率,觸摸屏的設置,軟件的設置。怎么設置呀) 最好能幫忙截張圖看看。 |
---|---|
|
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
|
首先要讓你電腦能識別你那端口 才能經行設置 端口及波特率設置 就是我的電腦右鍵 設備管理器里面的其他端口 觸摸屏只要應用軟件上設置鏈接端口跟電腦上設置為一樣的就可以 比如電腦是COM5 軟件上端口也必須選擇 其他的類似 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
tonyszh
智慧人生
級別: 家園常客
|
瞎貓碰個死耗子,成功了,可以連接傳輸了,但是原理還是不太明白。怎么兩個波特率,回去截圖給大家看看,以后有人有這個問題的也好處理了,還是謝謝大家的關注。 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
親,用網線下載就可以了,非原裝線很難通迅上的! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
9600的那個是觸摸屏IF1B口的設置參數,這個端口是觸摸屏運行時與PLC通訊的端口;
你這個USB-PPI不是原裝線,國產線是先通過USB口虛擬出一個串口,再與通訊設備連接,所以安裝了這條線的驅動之后,你的電腦硬件就會出來一個com口,并且這個端口號不是固定的,所以連線的時候要先到設備管理器中看看端口號是多少;
用RS232傳程序不用管站地址;站地址是設置觸摸屏IF1B口用的,默認是1,一般PLC默認是2,所以這個站地址只要你設置為不是2的數就行,程序傳進去之后,觸摸屏站地址就是你設置的這個數了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
非原裝USB-PPI線,實際上是USB----->232------->PPI 的線,安裝驅動后,在電腦會有對應COM端口的。 不過這個系列,用網線連接電腦,更方便。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
tonyszh
智慧人生
級別: 家園常客
|
謝謝了,我還要繼續努力,好好學習呀。 |
---|---|
|
tonyszh
智慧人生
級別: 家園常客
|
現在好像明白多了,連接界面的參數設置是連接PLC的,只與PLC的參數設置有關。 ==傳輸界面的參數設置是與電腦的WINCC軟件的通訊下載。需要與端口包括PG/PC的設置一致(PPI的時候)。要是選用網線的下載程序到觸摸屏話,這些端口就無關了,只與IP有關,才發現網線就是簡便,簡單 在工控人家園得到了好多人的幫助,學到了好多知識,真心感謝大家了,真心喜歡這里,呵呵 |
---|---|
|
tonyszh
智慧人生
級別: 家園常客
|
迫切想弄明白哦,大神來吧大家是不是都急著搶票呢。。。。 [ 此帖被tonyszh在2014-01-09 14:46重新編輯 ] |
---|---|
|
toutianjian
級別: 網絡英雄
|
又來補充問幾個問幾個問題,臺式機,一個plc200,cp243-1,普通網線,s7-200軟件,實現電腦與這一個PLC的連接通訊下載程序?按照流程做了,前面百分之90都是對的,但最后換了網線來連接,就是不能通訊,下載程序?各種設置都修改了,還是不行,為嘛呢,在哪出錯了哦? plc200,cp243-1 這個模塊是不能上傳下載程序的喲!這個模塊可以做OPC通訊。好好查一下他的說明吧! 樓主留言:謝謝了,網上好多說可以,而且帶的資料也有這個通訊,但是我還是再看看關于OPC的把 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |