引用第11樓chinazhu6666于2014-01-13 09:25發表的  :

樓上的哥說的H86是沒結束字和起始字要求的,看這個圖,那測量儀要求連接PLC通信時必須加加字符STX,ETX,看看我設置的是否正確
給測量儀發送的串行指令是:M0,0CR
所以PLC給測量儀發送的數據內容我就設置成:STXM0,0CRETX
對應ASCII碼:
.......


用電腦發送數據時并沒有加STX,ETX,測量儀卻能正常返回數據??

另,用串口軟件與PLC接收/發送數據的測試是否完成,結果如何?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
    shuai3982
    二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 866 個
    工控威望: 1027 點
    下載積分: 15578 分
    在線時間: 337(小時)
    注冊時間: 2010-07-16
    最后登錄: 2024-12-18
    查看shuai3982的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2014-01-13 15:26
    高手   
    總線伺服系統成套機械電氣解決方案
    成套機械控制系統解決方案  
    為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
    聯系 13929989382 賀涵琛
    chinazhu6666
    嚴謹求實
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 6119 點
    下載積分: 2909 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2011-12-16
    最后登錄: 2018-05-07
    查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2014-01-13 15:45
    引用
    引用第12樓sjm213于2014-01-13 14:18發表的  :


    用電腦發送數據時并沒有加STX,ETX,測量儀卻能正常返回數據??

    另,用串口軟件與PLC接收/發送數據的測試是否完成,結果如何?

    用電腦與測量儀之間通信時,使用串口調試發送數據沒有加STX,ETX的,輸入4D 30 2C 30 0D,就出數據了。電腦自帶的超級終端連接測量儀,直接輸入M0,0,就出數據了。
    我筆記本沒DB-9的串口,所謂的電腦是臺式機。臺式機有DB-9的串口。使用串口軟件與PLC接收、發送數據我需要重新做線。臺達的這臺PLC有2個端口,8針圓形RS232和2接線柱RS485。做8針圓形RS232與DB-9的線是一種方式,做RS485和DB-9的線是另一種方式。
    QQ76214024
    chinazhu6666
    嚴謹求實
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 6119 點
    下載積分: 2909 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2011-12-16
    最后登錄: 2018-05-07
    查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2014-01-14 11:20
    引用
    引用第12樓sjm213于2014-01-13 14:18發表的  :


    用電腦發送數據時并沒有加STX,ETX,測量儀卻能正常返回數據??

    另,用串口軟件與PLC接收/發送數據的測試是否完成,結果如何?

    我現在是用PLC的RS485,通過RS232-RS485雙向轉換器連接電腦DB-9的串口,然后使用串口調試精靈測試,PLC與電腦之間可以互相通信(互傳數據),證明RS232-RS485雙向轉換器是么有問題的。然后我重新做了插頭,使用RS232-RS485雙向轉換器連接測量儀和PLC,也可以互傳數據了,F在就是傳回來的數據有點問題。需要處理。我再研究下。謝謝各位大神的指導。
    QQ76214024
    chinazhu6666
    嚴謹求實
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 6119 點
    下載積分: 2909 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2011-12-16
    最后登錄: 2018-05-07
    查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2014-01-15 09:23
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    如上圖所示,整個程序,我就是選擇COM2,RS485通信,格式是8,E,1.
    需要PLC每次發送固定的數據M0,0     加上起始符,第一結束符,第二結束符就是:3A 4D 30 2C 30 0D 0A(電腦接收)
    需要電腦每次發送的固定數據是M0,+0023.796,+0023.832(PLC接收)
    這程序使用串口調試精靈來通信,結果每次發送和接收的數據都不一樣。為什么
    [ 此帖被chinazhu6666在2014-01-15 09:31重新編輯 ]
    QQ76214024
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 158993 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2014-01-15 13:07
    1,每次接收到的數據有無規律可循?
    2,建議先把RS232-RS485換成有源的再試一下。
    本帖最近評分記錄:
    18樓  發表于: 2014-01-15 14:51
    圖片:
    引用
    引用第17樓sjm213于2014-01-15 13:07發表的  :
    1,每次接收到的數據有無規律可循?
    2,建議先把RS232-RS485換成有源的再試一下。

    使用串口的自動發送功能,每次接收到的數據一點規律都沒。大神推薦一款有源RS232-RS485轉換器吧。我在網上看的都不能用在PLC通信上啊。
    圖片所示就是有源RS232-RS485雙向轉換器,外接電源9-30V。賣家說有使用到PLC通信上的先例。大神幫看看這個可以不
    [ 此帖被chinazhu6666在2014-01-15 15:33重新編輯 ]
    QQ76214024
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 158993 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2014-01-15 22:26
    應該可以的,MOXA或研華的更好。
    本帖最近評分記錄:
    20樓  發表于: 2014-01-20 17:09
    特別鳴謝論壇版主:sjm213先生,特別感謝樓上幫助我的各位大神,我的這個項目通信問題已經搞定了。買了樓上這款轉換器后,通信燈指示起到了很大作用。其實,那個測量儀有一個特殊要求,就是PLC給測量儀發送指令的時候必須加前后綴STX和ETX,雖然我開始做的時候也加了,但是沒有寫置位M1126這句程序,而M1126的意思就是COM2(RS485)STX/ETX使用者/系統定義選擇,我翻了資料,要置位M1126,前后綴才能跟同指令一同發送給測量儀的 而我使用電腦與測量儀之間通信,PLC與電腦之間通信,可能串口調試程序已經在內部做好了這部工作吧。