女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 411 點
下載積分: 2699 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2024-12-17
查看kiwso的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-13 20:20
遇到一個技術問題,無法理解高手們,您幫幫我吧!情況是這樣

1、Q系列PLC做主站(PROFIBUS+CCLINK模塊各一個)
2、FX1N做從站(有8個,FX1NS60MR+FX0N-32NT-DP)

FX1N和Q系列PLC是通過PROFIBUS連接的,FX1N的PROFIBUS模塊外面接的是光通訊模塊(PEPPERL FUCHS公司的光訊模塊)
FX0N-32NT-DP在手冊里面提及到的緩存區域共有32個其中BMF0~19是數據接收/發送區域其他的區域是相關報警、通訊狀態、等,范圍是BMF20~BMF31。
但是,我這里有個程序卻使用了BMF32、BMF33這兩個沒有定義的區域。且通訊還正常,實在不能理解了。
[ 此帖被kiwso在2014-01-14 20:47重新編輯 ]
附件: FX0N-32NT-DP.pdf (837 K) 下載次數:30
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
g073545
佛山工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1076(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-12-18
查看g073545的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 08:38
無定義不代表不能使用吧。
kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 411 點
下載積分: 2699 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2024-12-17
查看kiwso的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 20:41



上圖是程序的截圖,高手們看看了
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-19 20:42
這Q系列的東西,要是大家沒實際玩過,誰敢亂發表意見啊!FX能買得起研究學習,Q就下不得這個血本了,更何況還有特殊模塊呢,大價錢啊.
188872719
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 723 點
下載積分: 545 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-10
最后登錄: 2021-08-17
查看188872719的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-20 08:46
我之前做過Q02PLC與遠程I/O和FX3U通訊,你可以看一下這個地址http://rob-thebuilder.com/read-gktid-1426123.html  如果行的話,晚上回家發給你看
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-20 16:27
你的圖上32 33有意義啊!32 33 出廠是什么,用出廠的數值控制K4M200  K4M220 不可以嗎?