樓主  發表于: 2012-03-28 13:43
     在很多設備中,在自動運行模式下,如出現了報警,(比如有一個氣缸給卡住了,沒運行到位),現在我們想切換到手動模式進行手動排除,排除好后在切換到自動模式繼續接到剛才的動作運行.(在這樣的情況下,設備出現報警時應停止工作,停止在當前狀態.可能很多其它氣缸或其它元件,都是運行到半中間,也就是說沒在原始的位置停下來了,而我們現在又要轉換到手動進行操作)像這樣的程序怎樣寫才好呢?怎樣寫才筒單.我目前用的方法很笨,好像不是很好.請大家說說應怎樣做才好呢?
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-28 14:25
我所說的是不清楚還是怎的?怎么都沒有人回答呀
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-28 15:09
你是需要保持自動時的運行狀態呢還是不需要?需要就保持,留著. 如你不需要.轉手動就將自動狀態清零.執行手動調試和故障排除.
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-28 17:00
一般切換到手動以后都要求復位以后再使用,這樣對設備和人員都安全,手動以后誰知道會出現什么情況,萬一有人不小心把手動撥到自動是一件很危險的事
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322
gelasang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 148 點
下載積分: 1088 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-05-23
最后登錄: 2017-08-25
查看gelasang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-28 17:06
贊同樓上的說法
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看jxh668的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-28 17:18
可以有自動暫停方式,方便對一些小問題的解決。
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-28 17:41
你目前是怎么做的?
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
yye
目標是在雷達探測不到的地方
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 540 點
下載積分: 2526 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2020-10-16
查看yye的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-03-28 18:20
引用
引用第3樓冰糖于2012-03-28 17:00發表的  :
8樓  發表于: 2012-03-30 14:35
有的設備就是要求有這種功能,發生報警后本身設備都是停止的,轉入手動后在轉入自動,設備也不會運行的,就算排除了報警,也要按下報警復位,在按運行才能接著運行。所以不會有危險。
  轉入手動后自動的程序還是要保存在原來的情況下,手動排除后,在接著原來的運行。
我目前是將所有輸出點用中間繼電器隔開,手動與自動都分別隔開。在手動與自動的接點都串入手自動按鈕位號。當切換到手動時,就將自動隔開,手動接通。當切換到自動時,就將手動隔開,自動接通。但不好的一點是,在報警停止時有的元件輸出點有電保持著的,當切換到手動時又斷了電,會在切換時發生動作。不知道有沒有更好的方法。
hongming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 272 點
下載積分: 958 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-08
查看hongming的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-03-30 22:41
做一個保持很簡單,但一般情況切換到手動是不允許自動狀態保持的,樓上的說了很多理由。
補充一個理由,自動狀態特別是運行到一半的時候,有時是很多動作同時進行的,那么切換回自動后怎么來讓這些動作繼續啟動呢?如同時啟動你的總電源是否能夠承受這個啟動電流?分步啟動是否會影響自動運行的狀態穩定?還有,如果這個設備里面還有維修人或工具,萬一出現一個冒失鬼切換到自動,那損失就無法估算了。
總之我是不贊成的,考慮設備和人身的安全,我都會要求設備手動調整到自動的初始狀態再允許自動啟動。
奮斗人生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-03-30 22:43
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-03-31 02:06
自己編自己知道需要什么動作。
  • «