a888888
級別: 略有小成
|
今天我去一個公司面試!公司是做不銹鋼切管機的!控制簡單就只有12點加一個屏和一個變頻器!控制器一切都是國產的(我不知道牌子)!機械和電柜我都沒有看到!只是總經理說:他們以前買了這套控制就去了10W現在想多開發其它相關機械!還想改改現在的這系統!現在的系統就是變頻器控制一臺馬達.,馬達是380V2.2KW,機械做了有5年了老是變頻器燒,馬達沒事!后來就把變頻器改大到3KW了但還是老問題!他說變頻器不報警就燒!同行這是怎么回事?? 我個人理解:1:可能是變頻器的參數設定不好? 2:可能沒有加制動電阻!(機械就像手切割機一樣!斷電后還在轉動!這是我問了的!) 3:頻繁啟動大約20秒!(他們測過切管時的最大電流13A !這和啟動么有關系!啟動時是空載!) 4:我要求看實際情況,變頻器的參數設定。(控制方法(我想用多段速)《但他們現在建新廠還沒有生產就看不到了》) |
---|---|
|
zz680217
級別: 略有小成
|
不好說,因為你也沒了解清楚,所謂的燒變頻器,是指什么燒IBGT,還是二次保護,另外,是什么牌子的變頻器,電氣柜電路設計是不是有缺陷,等等,總之只有了解以后,才能下結論。至于用什么方式去控制,要看工藝要求才行。 |
---|---|
|
劉麗艷
級別: 探索解密
|
我們水泥廠的包裝機供料用變頻器,10秒啟動一次,用的是臺達變頻器,德力西的也用過,2年了也沒什么問題,電機是2.2KW的,變頻器是4.0KW的,你說的問題可能還是變頻器的方面原因較大,看看參數設置吧,要把電機的參數輸入到變頻器,保護功能都啟動試試 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
劉麗艷
級別: 探索解密
|
你的電機2.2KW,380V,換一臺380V供電,4.0KW的變頻器試試,可能你原來的變頻器是輸入220V,輸出三項的 |
---|---|
|
kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
|
跟那些沒有關系,可能跟金屬粉末有關,看來你廠要買防塵比較好點,應該故障會少點, |
|
---|---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
|
同意4樓的說法,以前我也遇到過。因為車間里的金屬粉塵太多,導致插座上的保護接地帶電(實際上地線沒有接),手持式電動工具電人。 |
|
---|---|---|
|
lba1218
天天學習,天天進步。
級別: 略有小成
|
有道理。 |
---|---|
|
lirt
級別: 探索解密
|
不一定,要是跟金屬粉末有關的話那么同在柜子里的控制器應該也會出現問題,一直在用的控制器應該比新買的變頻器積的灰塵多吧。 |
---|---|
|
小東
感謝工控,我終于把西門子給安裝好了!!!!
級別: 略有小成
|
同意4樓說法,我廠就是因為灰塵比較大,每月要吹灰一次,這才不會過熱報警。 |
---|---|
|
lirt
級別: 探索解密
|
"馬達是380V2.2KW","他們測過切管時的最大電流13A !",切管時應該是全速吧,2.2KW的電機13A的電流應該是不正常。 |
---|---|
|
wzw429
承接河南、山西自動化系統工程!15515966320
級別: 略有小成
|
估計是瞬時過電流導致的: 2.2KW的變頻器額定電流5.5A,一般的變頻器180%的過載時間為2秒。電機工作時的電流為13A,電流為變頻器額定電流的200%多,有部分變頻器(質量不怎么好的變頻器)在短時間內根本不會報警,加上頻繁的過電流,導致老是燒模塊。 |
|
---|---|---|
|