圖片:
S7 200中PLS指令中的PTO中的頻率值轉換成周期值是怎樣轉的.我看了手冊一直不明.請各位指教.就是圖片中的這個500US和100US是怎樣算出來
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-11 13:21
500uS*2KHz   =   100uS*10KHz   =   ? ?
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-11 23:02
謝謝指點.但是我還是沒有怎么明白,啟動頻率是2KHZ.這個2KHZ是怎樣轉換成脈沖周期500US的.我看手冊上沒有找到公式.所以一直來都沒明白.請能講明白點嗎????謝謝
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-12 08:06
1kk/500
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-12 08:16
2KHZ表示一秒有2000個脈沖。1秒=1000毫秒。1毫秒=1000US  算一算就知道了。
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-12 17:01
啟動停止變頻是2KHZ,但上文中頻率轉換成脈沖周期500US,后面10KHZ轉成100US我看各位的解答。還是不明白咱得來這500和100這兩個值。我真占到死角里去了。出不來了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-12 17:07
Hz 赫茲,表示頻率。
1Hz代表每秒鐘震動1次,50Hz代表每秒震動50次,那么每次震動的時間就是0.02秒。
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-12 22:19