女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

追你九條街
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看追你九條街的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-02 13:12
如一臺電機運轉3H后自動停機,應該如何選用定時器(T),希望各位老師指點哈,
liushl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liushl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-02 14:12
在本論壇下載三菱PLC可編程控制器教材一文,那個點動定時器跟你的要求相符。
zxd1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxd1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-06 13:49
你要用定時器,計數器,用循環來做
steve_suich
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看steve_suich的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-06 23:05
是不是時間太大?3#說 的沒錯。用時間設定值和計數設定值相乘的編寫循環可以實現。。
具體我現在還不會。^_^。新手來的。。。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-28
查看ymmfa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-06 23:12
以下程序僅供參考:




具體請多看FX編程手冊
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
steve_suich
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看steve_suich的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-10 18:40
圖片:
好像這樣也可以。。^_^
steve_suich
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看steve_suich的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-06-10 18:48
引用
引用第4樓YMMFA于2008-06-06 23:12發表的  :
以下程序僅供參考:

[attachment=7857]

具體請多看FX編程手冊

 
K 值好像錯了,應該是K180 (3h)^_^。
jackeywan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2023-09-05
查看jackeywan的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-06-10 22:29
站長的記數時間寫錯了,
但是steve這位朋友的寫的太復雜了,
可以很簡單的.
要求自己每天多學習一點.
wnly
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wnly的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-06-28 10:19