女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

moyihao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 309 點
下載積分: 490 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-09-10
最后登錄: 2019-04-07
查看moyihao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-17 11:16
我以前用定點運算在程序內部對小數的處理方法是:將小數擴大若干倍的辦法進行運算最后再除以擴大的若干倍的后在輸出,但我現在有一問題,就是我要通過觸摸屏輸入一帶小數的數據,觸摸屏的地址就是內部存儲器,這不是將小數直接存儲在了內部存儲器里了,我下一步是要對這個數進行擴大,我是用浮點運算還是用定點運算,這個小數在存儲器里的存儲方式是什么?我如何對其進行擴大運算?[    post][/post]
moyihao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 309 點
下載積分: 490 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-09-10
最后登錄: 2019-04-07
查看moyihao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-17 11:18
另外因為我的程序用的都是定點運算。
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-17 13:50
一般來說PLC內部的暫存器存放的都是整數
在人機可以設定這是幾位數小數點的顯示
例如輸入10.00 實際上在暫存器是1000

用一般的BIN除法都是將餘數存在下一個暫存器而沒有小數位
你可以在人機設定輸入數值為浮點數
不過運算後還是要轉成BIN來給其他的元件
貓三撲四
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 531 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-02-04
最后登錄: 2017-06-08
查看貓三撲四的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-08 14:56
在GOT畫面里面設置小數點位
lihua2013
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 240 點
下載積分: 6110 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2024-10-19
查看lihua2013的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-04-08 16:34

像這樣用運算式試一下