女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-31 23:42
圖片:
因為一些場合,沒有使用觸摸屏,要改變定時時間只能通過修改程序才能實現,但這樣很麻煩,就有高人使用在8421拔碼開關外設延時時間,以方便根據控制的需要,最近廠里做了一臺機器,用到4個8421拔碼開關,上升時間功能是能在0至99毫秒調節:接法如上:個位拔碼開關的1接X0,   2接X1  , 4接X2,8接X3,公共端C接Y0
                                                                                                                                                 十位拔碼開關的1接X0,   2接X1  , 4接X2,8接X3,公共端C接Y1
                                                              下降時間功能是能在0至99毫秒調節:接法如上:  個位拔碼開關的1接X0,   2接X1  , 4接X2,8接X3,公共端C   Y2                                                                                                                                                  十位拔碼開關的1接X0,   2接X1  , 4接X2,8接X3,公共端C接Y3
我知道要能BCD碼到2進制變換指令BIN來編寫,但沒接觸過,沒編寫經驗,望師傅們前來幫助
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-31 23:46
如BIN  K1X000  D10,就是不知道Y0,Y1 Y2  Y3要怎么編寫,我知道Y0,Y1 Y2  Y3要依次等電,靠輸出來決定輸入,具體要什么編啊   
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-01 04:35
LD= K1Y0  K1
BIN K1X0 D10
........
樓主留言:
熱心助人
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-01 08:19
請將手冊翻到260頁關于數字開關的說明

樓主留言:
師傅啊,上升時間功能在0至99毫秒調節,用到兩個8421拔碼開關,可不可以用M8013,1秒脈沖來刷新拔進去的數據,從而使Y0,Y1 輪流得電,還是有別的方法
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-01 08:45
自己寫了一個程序,里面有兩種辦法,樓主可以參考一下。
撥碼開關設定寄存器.rar (12 K) 下载次数:115
樓主留言:
熱心助人,非常感謝你!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(huhu)
  • 下載積分:+1(秋秋)
  • 溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
    pdjcjx
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 107 個
    工控威望: 418 點
    下載積分: 7043 分
    在線時間: 149(小時)
    注冊時間: 2010-03-16
    最后登錄: 2023-11-19
    查看pdjcjx的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-04-01 17:54
    學習學習
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-04-02 23:02
    師傅啊,上升時間功能在0至99毫秒調節,用到兩個8421拔碼開關,可不可以用M8013,1秒脈沖來刷新拔進去的數據,從而使Y0,Y1 輪流得電,還是有別的方法
    huhu
    退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 316 個
    工控威望: 489 點
    下載積分: 1057 分
    在線時間: 179(小時)
    注冊時間: 2007-06-05
    最后登錄: 2015-12-13
    查看huhu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-04-02 23:31
    學習了
    liufeng7667
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 114 個
    工控威望: 365 點
    下載積分: 574 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2010-09-10
    最后登錄: 2017-06-02
    查看liufeng7667的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-05-28 21:26
    學習學習
    luohe0
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 256 個
    工控威望: 366 點
    下載積分: 54799 分
    在線時間: 810(小時)
    注冊時間: 2012-04-18
    最后登錄: 2024-12-22
    查看luohe0的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-05-28 21:30
        
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-05-28 22:00
    共同學習