johnfcr
come on
級別: 略有小成
|
想用三菱Q系列MC協議(格式3)做通信 用電腦串口調試助手怎么試都不成功 硬件:基板 電源 Q06UDEH QJ71C24N 軟件 work2 設定:獨立 7 有 奇 2 有 允許 禁止 9600 MC(格式3)0 在串口調試軟件上發送 STXF90000FF0004010000D*0001000005ETX07 (訪問D100~D104) PLC回 STX90000FF00QNAK716CETX 現在情況是把校驗碼故意改錯 PLC也可以回錯誤代碼提示我校驗碼錯誤 但是當我改到發送的數據都對 總是得到716C 而716C這個錯誤手冊上又說得很籠統 除此之外我還是試過其他格式 都是得到716C 設定成MECSOFT可以上傳下載程序 百思不得其解 求解答? |
---|---|
|