做了一臺電控柜,加熱和控制伺服電機轉速,客戶說,要在里面加個[接地保持監控器],可我從來沒用過這玩意兒呀,各位覺得控制柜里有必要裝這玩意兒嗎?
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-10 16:50
接地保持?還真沒聽過

接地保護吧?漏電保護器!
lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-10 16:59
引用
引用第1樓smallnick于2014-04-10 16:50發表的  :
接地保持?還真沒聽過

接地保護吧?漏電保護器!

[使用過程中為避免電擊事故,控制器應接地。控制器裝有接地保持監控器,并且不要在未接地情況下讓系統通電。為使系統正確運行,應使接地保持監控器工作。]
原文貼上來。。。
scone.com.cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 129 點
下載積分: 587 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-03-04
最后登錄: 2014-05-06
查看scone.com.cn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-10 20:23
就是接地監控器

《建筑物電子信息系統防雷技術規范》條款分析:監控系統的防雷接地應與系統的交流工作接地、直流工作接地、安全保護接地共用一組接地裝置,接地電阻不得大于1Ω”。

三控
twatson
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 378 點
下載積分: 2016 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2024-12-19
查看twatson的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-04-11 09:25
有這東西的。
工地電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 338 點
下載積分: 860 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2014-02-14
最后登錄: 2024-10-30
查看工地電工的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-04-11 09:35
學習了,這東西還真沒見過
風輕云淡平和心態
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-04-11 15:02
只要接地可靠.監視沒有意義,如果確定要求怎么做,可加裝觸電保護器,就能達到監視要求了
[ 此帖被xyc在2014-04-11 15:07重新編輯 ]